“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就所缺图纸谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。
正规的一套初步设计图纸还应该包括下列图纸,可能是没有上传。
1、直流系统图(若未做,千万不要由厂家确定)。
2、高压进线及变压器保护配置说明(不要具体图纸,说明一下配置就可以了)。
3、BZT(备用电源自投)方式(互投或自投自复归,根据图纸,应为自投自复归)。
4、高压柜、低压柜、变压器安装断面图。
5、照明图纸(一般配电房照明单独设置,本工程有发电机,可以不另考虑,但要接应急照明)。
6、防雷接地图纸(可能由土建完成,但电气必须提出要求,特别是接地,土建喜欢用元钢,电气应采用扁铁,且截面及焊接均有要求)。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气施工图
返回版块32.26 万条内容 · 400 人订阅
阅读下一篇
对“枫-舞之九天”推荐的由“ME”原作的图纸意见(三)“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“低压配电图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。1、低压配电连接示意图中,联锁说明5的QF4系笔误,应为QF11。2、电容补偿柜应标明元件参数,不应由厂家配。若由厂家配,必须要求厂家返回图纸,设计认可。3、所有变压器低压进线柜内的非线性元件(一般为避雷器)前加了一个断路器,有何用途?