“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“低压配电图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。


1、低压配电连接示意图中,联锁说明5的QF4系笔误,应为QF11。


2、电容补偿柜应标明元件参数,不应由厂家配。若由厂家配,必须要求厂家返回图纸,设计认可。


3、所有变压器低压进线柜内的非线性元件(一般为避雷器)前加了一个断路器,有何用途?


4、单独计量的出线柜应一柜一计量,不应多柜共计量(防窃电)。


5、单独计量的出线柜计量表后不要加断路器。


6、单独计量的出线柜计量表精度应由供电局确定(一般采用0.5级),且采用全电子式电能表(有功、无功、四时段)。


7、变压器参数标注有误,“SCR9-1250/10/0.4/0.23kV”应为“SCR9-1250/10”;“D,Yn11±2×2.5%”应为D,Yn11,10±2×2.5%/0.4kV”。


8、变压器高压电缆保护管低压图与高压图不符(高压为100,低压为150)。


9、由于没有时间细看,低压设备选型未看。

  • fanjx
    fanjx 沙发

    3、低压母线应该加低压避雷器。

    4、会增加柜子。

    5、既然是供电局的规定,就遵照执行。

    6、这种表精度高、功能多(可带红外形和计算机接口),但价格高,型号也多,湖南多用DSSD-331。