水源一体式机组蒸发器分配不均

请教各位前辈: 我现在手上有一个项目正做试验,测试的结果很不理想,公司又催得急,真的没办法了,只好请大家帮忙出出主意了! 我做的项目为冷暖一体机,采用风机输送冷/热量,套管换热器,蒸发器为3排,冷量为12K BTU/h,相当于3500W的能力,风机设有120Pa的机外余压,但测试显示还达不到。进出水温度为30/35度,使用侧干球/湿球为27/19度。使用R22制冷剂。 测试的结果是:高压有1.8MPa,低压有0.7MPa,蒸发器四个出口温度有一路相差有10度左右,也就是说现在蒸发器的分配不均,管路如图所示。但现在进气与出气管换了一下位置,上面那两露出口温度在12-13度左右,而下面这两路温度却有19-20度,严重分配不均!而且低压太高!