监控系统中外同步信号可以和同轴视控一起用一跟同轴传输么?


为什么可以或者不可以呢。我觉得可以,但是找不到足够的证据!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 神杀海!
    神杀海! 沙发

    末端我加了64路解调器!这个只是视频信号的频分传输,不仅如此就是控制信号也可以放在这根同轴上,这种二合一的视控同线的技术已不是问题!

    只是最近碰到一个工程,就外同步发生器是不是需要每个摄相头都需要去连一根线和同事有争执,他认为外同步线可以多线制,我认为这就有违我们做同轴视控和一线通的初衷,我算了一下,一根同轴的带宽完全可以满足划分,但是是不是可以把外同步信号也加近来,搞三合一。我就没有足够的说服力了!

    2004-07-23 11:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 板凳

    你这样只能说每个摄象机处设置一个调制器调制到一个频道上但是有个问题,你到了监控机房接了监视器。监视器如何和电视一样选频道啊?你的做法好象不实用吧,还是用大众化的做法一个摄象机一根同轴电缆吧。

    2004-07-23 10:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • njluotao
    njluotao 地板
    可以用混合电缆或是和视频信号一起通过光缆传输,控制信号不能通过同轴电缆传输。
    2004-07-22 18:30:22

    回复 举报
    赞同0