措施第4.6.4条的2、3小点规定控制箱、照明、动力箱的进线不小于6mm2,是按什么考虑的?我在设计时遇到电动门配电时(冷库用),一般留一路直接到电动门控制箱,电动门功率一般很小,有的0.37KW,大的0.75KW,这么小的功率开关整定最大才16A进线要用6mm2,有理由吗?是考虑了什么因素?机械强度、接地干线、动热稳定???请教!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
反正就是要有个最低门槛,是构造措施,跟土建的梁柱钢筋,必须要有个最小截面一个道理,柱钢筋不能小于4*12,不能说没受多大力,选4根6号钢筋做主筋行吗??只放一根钢筋行吗?。
说得很有道理,规范那么规定不外乎就是这些考虑了,当然规范不可能包括所有情况,楼主所说的应该是线路很近的,用个4mm2甚或2.5的足矣.
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.86 万条内容 · 2084 人订阅
阅读下一篇
一商场装修,如果导线大部分用的是旧导线(桥架、配管基本不动,只部分调整灯具,增加一些线路),日后出事故算谁的责任
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句综合考虑,一是机械强度,比如架空进线,太小肯定不行,电缆的话,太小不妥。二是接地干线,小于6就违反规范了,接地故障保护满足不了。三是预留容量,比较好理解。四是电压损失,既然是配电箱,那多半是离另一个箱比较远了,所以太小不好。否则还不如跟其他配电箱合在一起。
反正就是要有个最低门槛,是构造措施,跟土建的梁柱钢筋,必须要有个最小截面一个道理,柱钢筋不能小于4*12,不能说没受多大力,选4根6号钢筋做主筋行吗??只放一根钢筋行吗?。
说得很有道理,规范那么规定不外乎就是这些考虑了,当然规范不可能包括所有情况,楼主所说的应该是线路很近的,用个4mm2甚或2.5的足矣.
回复 举报
有这个问题!
回复 举报