发布于:2004-07-20 18:20:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

措施第4.6.4条的2、3小点规定控制箱、照明、动力箱的进线不小于6mm2,是按什么考虑的?我在设计时遇到电动门配电时(冷库用),一般留一路直接到电动门控制箱,电动门功率一般很小,有的0.37KW,大的0.75KW,这么小的功率开关整定最大才16A进线要用6mm2,有理由吗?是考虑了什么因素?机械强度、接地干线、动热稳定???请教!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气设计师
    以下是引用zhoushu8在2004-7-21 0:34:00的发言:
    综合考虑,一是机械强度,比如架空进线,太小肯定不行,电缆的话,太小不妥。二是接地干线,小于6就违反规范了,接地故障保护满足不了。三是预留容量,比较好理解。四是电压损失,既然是配电箱,那多半是离另一个箱比较远了,所以太小不好。否则还不如跟其他配电箱合在一起。

    反正就是要有个最低门槛,是构造措施,跟土建的梁柱钢筋,必须要有个最小截面一个道理,柱钢筋不能小于4*12,不能说没受多大力,选4根6号钢筋做主筋行吗??只放一根钢筋行吗?。


    说得很有道理,规范那么规定不外乎就是这些考虑了,当然规范不可能包括所有情况,楼主所说的应该是线路很近的,用个4mm2甚或2.5的足矣.

    2004-08-05 11:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • 大嘴巴
    大嘴巴 板凳
    以下是引用在2004-8-4 13:56:00的发言:
    有这个问题!


    2004-08-04 20:10:04

    回复 举报
    赞同0