大面积、多台防火卷帘同时启动问题

发布于:2004-07-20 15:23:20 来自:电气工程/防雷减灾 7 1644 [复制转发]

现有一工程,5x9防火卷帘12组作为防火分区分割用,每组按3~4kw设计。当火灾发生时,按消防自动报警设计,卷帘自动降下。12组电机同时启动,是否需要考虑启动的尖峰电流因素?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 板桥傻子
    板桥傻子 沙发
    同意7楼的,我觉得没必要同时启动。
    2004-07-26 10:58:26

    回复 举报
    赞同0
  • llp@dq
    llp@dq 板凳

    四个卷帘设为一组,每组用一个控制模块控制,编程时每组之间延时1-3秒即可。

    2004-07-25 02:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • lanbai007
    lanbai007 地板
    我也感觉没必要,每个模块驱动一组,不一定是同时的。
    2004-07-24 14:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • luozi8250
    luozi8250 4楼

    12组都同时动作???

    没必要吧!!?

    2004-07-23 18:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • cqlm761207
    cqlm761207 5楼

    楼主提到组是什么意思,是几档卷帘为一组吗还是一档卷帘为一组

    一般说,一档卷帘功率为0.75KW或1.1KW。

    考不考虑尖峰电流要看你的卷帘档数,多了肯定要考虑。

    2004-07-23 13:52:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.65 万条内容 · 160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气消防设计点滴探讨

电气消防设计点滴探讨 一、消防风机、消防水泵等二次线路的设计 在"民用建筑电气设计规范"中第8.6.3.5条规定,对于突然断电会导致比因过负荷而造成的损失更大的配电线路不应装设切断电路的过负荷保护器(如消防水泵的供电线路等),但应装设过负荷报警电器。如排烟风机、消防泵、喷淋泵等的控制。只有当二台电机互为备用时及双速风机慢速运行时(为非消防工作状态),热元件电器才可以作用于停机,当双速风机高速运行为消防工作状态时及排烟风机、消防水泵等单机运行时均不能作用于停机,只能作用于信号,有些设计人员往往没有注意这一点,不论什么情况与状态下,在二次线路设计中均把热元件电器作用停机这是不对的。笔者认为,最简便的办法是采用现行的国家标准图集或省标。如图标"常用风机控制电路图"图号为99D375,与;图号为96sx501 "火灾报警及消防控制"。省标《消防报警联动控制系统设计及安装2002浙D5》很快面世。这样设计人员,既省事又可靠。何乐而不为?