由于对ABB框架断路器不熟悉,错定了一台E3N2500的固定式框架断路器,请问各位大虾如果把这台开关改成抽屉式的,请知道的说下,谢谢

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • zhy819712
    zhy819712 沙发
    能改是能改,但是还要订一个抽出式框架,那个框架好像是6000多啊,而且自己也不好改,弄不好还要售后人员帮忙,最好的解决办法就是加一个HD13BX的隔离开关,即省钱又省事!!!!!!!!!!
    2007-04-26 16:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiaojlsw
    xiaojlsw 板凳
    抽架应该可以单独定的,其实开关本体固定式和抽出式的一样.只是要花不少银子,最好是能退了,定抽出式的
    2007-04-25 21:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • 2001zouhua
    2001zouhua 地板
    改是肯定改不了`在上端加个隔离刀开关.一样管用.
    2007-04-25 20:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 4楼
    E3N2500不能从框架上移出来的?不会吧。
    2007-04-25 18:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • hitton
    hitton 5楼


    同意。只能在断路器上方加个刀开关了