土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请交接地问题

请交接地问题

发布于:2004-07-19 13:37:19 来自:电气工程/防雷减灾 5 1377 [复制转发]

我在工业设计院,设计过程中的接地问题真是很头疼,接地分为普通防雷接地,电气设备中性点接地(即变压器中性点接地)、电气设备外壳接地(屏蔽地)、自动化工作地、计算机系统(DCS)接地、特殊电气设备接地(主要包括电收尘接地、核子秤接地、X荧光或γ射线设备接地等)。可车间外部只有很少的几块空地,各接地系统还要各自独立,于是用电缆将接地线引开,还很难布置,经常要把接地极打到道路上,让总图专业一个劲的抱怨。


现在还有一个难题,就是对于坪洞(山洞里的电气设备),它的电气如何设计,因为他是TI系统,不允许接地,变压器、二次控制、仪表等等出现了一系列的麻烦。


请教各位有何高见。

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • jauni
    jauni 沙发

    有些允许合并接地,但大部分设备都不允许。尤其是DCS系统。曾经不小心电气屏蔽地与计算机逻辑地混在一起了,尤其是由高频设备的话,结果计算机系统信号发生抖动,信号抖动频率不大,不超过3~15ms/10分钟。对于电气设备没有任何影响,但对于计算机系统可受不了,设备经常无缘无故的停车。

    2004-07-26 12:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • cgzhehorse
    cgzhehorse 板凳
    合并不行吗?
    2004-07-22 19:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • jauni
    jauni 地板

    笔误,是IT系统,电力系统必须为三角形,而不是通常的星形。可是连变压器都在坪洞里。还必须要装绝缘监测器。即系统中没有N线。“平硐内供电必须采用中性点不接地的IT系统,不得采用TN或TT系统。地面上中性点直接接地的变压器或发电机,不得向平硐供电。”有规范的。

    终于找到相关规范了。

    1) 36V及以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备金属外壳、构架等,都必须进行保护接地。

    所有电气设备的保护接地装置和局部接地极,均应同主接地极连接成一个总接地网;

    2) 接地装置不应与作为电力牵引回流的轨道连接(地面亦与此相同)

    3) 主接地极不应少于两组。宜设在水仓或积水坑内;局部接地极可设在排水沟或其它有利于减少接地电阻的地点;

    4) 布置接地装置时,应降低接触电压及跨步电压。

    当任一组接地极断开时,接地网上任一点测得的对地电阻不应大于10Ω。每一移动式或手持式电气设备同接地网之间,用作保护接地的电缆芯线的电阻值,不应大于0.5Ω;

    5) 装设电力设备的硐室和单独设置高压配电装置处、低压配电点、连接动力铠装电缆的接线盒等,均应设置局部接地极

    2004-07-20 08:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • leedreamfly
    TI系统?是否为IT系统?如果是,则电力系统的带电部分与地绝缘或有一点经足够大的阻抗接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线接至接地极。
    2004-07-19 17:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhaokaikai
    zhaokaikai 5楼
    TI系统???没做过。。
    2004-07-19 14:26:19

    回复 举报
    赞同0