土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ [求助]是不是400、500、630和800的变压器如果用负荷开关的话,是不是都用630A的负荷开关?
还有是不是一般的变压器如果用真空断路器保护的话,都用630A的短路器?谢谢指导

全部回答(16 )

  • water-hya
    如果是高压部分的话就可以.1600kVA变压器才92A多一点.不过超过1000kVA的一般都要求用断路器了
    2007-10-17 16:43:17 来自 PC 评论 举报
  • zhengxl05
    ll504: 8000KVA的变压器额定电流也只有45A

    请问你是怎么算出45A的呢?
    2006-05-12 15:48:12 来自 PC 评论 举报
  • huahua_79
    选用负荷开关主要考虑的是分断能力,所以选用时应考虑这一点
    2005-03-29 19:44:29 来自 PC 评论 举报
  • fw1771
    不了解啊,看来得多看看工厂供电了
    2004-08-06 13:54:06 来自 PC 评论 举报
  • 船长

    台州供电局的吧?


    变压器什么电压等级呀?220KV?110kv?


    没做短路计算怎么校验进行开关的分断能力哪?系统阻抗多少?

    2004-08-06 12:56:06 来自 PC 评论 举报