土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 厕所可以装风机盘管吗?
宾馆厕所冷负荷需要设计吗?如果厕所面积超过十平米,是不是得单独装个风机盘管啊?可是如果那样的话,回风怎么办呢?请大家帮忙。

全部回答(21 )

  • wgj1207

    就是在房间其他内机的风管上接个支管或者软管过去,装个风口就行了.最好同时装个排气扇,否则气味难闻死了.
    2007-07-22 16:19:22 来自 PC 评论 举报
  • clt6666




    只送不回?
    那你里面的正压大了,还能送的进去吗?还能循环吗?要是回风房间就有异味的,最好装个排风扇,便宜还实惠
    2007-07-21 12:59:21 来自 PC 评论 举报
  • wuyinghua.123
    我现在给装风盘了,回风还是个问题呢,好郁闷,不晓得该怎么解决!
    2007-07-20 19:26:20 来自 PC 评论 举报
  • hb8166
    厕所单独装排风就可以了.一般是不需要按风机盘管的
    2007-07-18 13:03:18 来自 PC 评论 举报
  • wuyinghua.123
    不知道,好像没有明确。我来的时候都开始施工了,可是开始没有考虑厕所的风机盘管的问题。现在甲方要求安装,所以就问下各位兄弟姐妹们该怎么处理了。
    2007-07-17 17:22:17 来自 PC 评论 举报