正在加载...
某公建,冷冻机组3套(功率为2x800+1x350kW),冷却塔70kW,冷冻水泵2x280kW。请教变压器供电方案。
考虑为大型公建,如果有条件,是否可引入两路10KV电源。此时又该如何设变压器呢?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(18 )
二级负荷:中断供电将造成较大政治影响、较大经济损失、及公共场所秩序混乱的用户或设备。
空调中断供电会造成以上的哪一条?连空调都要双电源末端切换了,我们国家还没那么富裕吧。
一级负荷用户中的空调设备负荷等级为二级,这是措施中已明确。其中还有厨房呢。请问这个用户如何理解?
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
某变压器型号为S9-630/10,选择其高压侧VCB。(VCB额定电流如何选择?)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
s9
沙发
捡起来再问,,《措施》负荷分级表中的
右列设备是什么意思。各级
负荷用户,这个
用户是何意思?
2004-07-24 22:06:24
赞同0
-
s9
板凳
以下是引用雨过天晴在2004-7-14 17:16:00的发言:
2004-07-14 18:33:14
赞同0
加载更多回复 举报
二级负荷:中断供电将造成较大政治影响、较大经济损失、及公共场所秩序混乱的用户或设备。
空调中断供电会造成以上的哪一条?连空调都要双电源末端切换了,我们国家还没那么富裕吧。
一级负荷用户中的空调设备负荷等级为二级,这是措施中已明确。其中还有厨房呢。请问这个用户如何理解?
回复 举报