土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 两个温度的不解

两个温度的不解

发布于:2007-04-20 10:49:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 2 1453 [复制转发]
标准空调工况下:
普通家用空调的蒸发温度/冷凝温度?
水冷冷水机组的蒸发温度/冷凝温度?
风冷冷水机组的蒸发温度/冷凝温度?
哪位知道告诉下,谢了先!!!!!!!!!
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    蒸发温度,冷凝温度不是人为规定的。比如对冷水机组来讲,只能规定冷水进12℃,出7℃,不能规定蒸发温度是多少,蒸发温度、冷凝温度取决于机组的具体配置,两器配的大了,水流大了,蒸发温度自然高,冷凝温度自然低。这是设计人员自己决定的,不是标准规定的。
    普通家用空调的蒸发/冷凝温度一般在4.4℃/50℃(或54.4℃,根据具体配置);
    水冷冷水机组的蒸发/冷凝温度一般在2℃/40℃;
    风冷冷水机组的蒸发/冷凝温度一般在2℃/50℃;
    上述取值不同厂家不同配置可能稍有差异,是经验数据。
    2007-04-20 12:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 板凳
    空调的工况见到过!
    冷水机组的工况听说有标准下来,但不是太了解!
    期待知道的解答!
    2007-04-20 11:13:20

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 87 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问 新冷媒 如何翻译

请问 新冷媒 如何翻译

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10