土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:电子厂房如何确定风量以及AHU和MAU的参数

求助:电子厂房如何确定风量以及AHU和MAU的参数

发布于:2007-04-20 09:46:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
已知条件:某电子厂房面积假设200平方,高度3米,1000级,设备排风假设为P,且假设已算出该房间总冷负荷Q,热湿比ε,采用MAU+AHU型式 ,问如何确定总风量G、新风量X以及MAU和AHU的冷量、热量和加湿量?
我认为应该按如下考虑:
1.求总风量按2种方式:A、按照换气次数,G=200*3*55=33000;B、根据ε来计算,先假设送风温差为4度,则风量G=Q/(In-Io);是否是娶AB两者的最大者?如果B方式算出来的小,是否应该重新假设送风温差,例如为3度,直至B的风量大于等于A的风量,这样是否也就确定了送风状态点O
2.求新风量,新风量X=正压风量+排风量P,当然这里的排风量比较大肯定满足人员的要求和10%的要求。问是否会出现这种情况,即新风量大于总风量G,那该怎么办?
3.MAU和AHU的冷热量计算,问如何确定这两个空调箱的参数呢?
是否是MAU把新风处理到室内状态点的同焓值呢还是处理到送风状态点的露点值,这两种方式哪一种好?
以上就是我想问的,请各位比较懂教我一下,我在这里谢谢大家咯!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • everskyss
    everskyss 沙发
    多谢NK热心解答!
    2007-09-26 16:31:26

    回复 举报
    赞同0
  • everskyss
    everskyss 板凳
    想再请教NK,就是关于新风处理的露点问题,是新风处理到室内状态点对应的露点呢,还是与室内等焓的露点?还有看了你说二次回风的效果不好,看来我这节省能源的方式是行不通了!
    2007-09-26 11:52:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 463 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DC系统图

哪位能提供份DC供水阀组混水,和板换14度供水系统图我看看。

回帖成功

经验值 +10