土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 280°C的防火阀

280°C的防火阀

发布于:2004-07-09 15:28:09 来自:电气工程/防雷减灾 10 3184 [复制转发]
280°C的防火阀需要电源吗?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 唐龙
    唐龙 沙发
    以下是引用gao288在2004-7-12 12:28:00的发言:
    常闭的防火阀有何作用?常开是为了防止串火,那常开呢?请指教

    常开的一般装在新风管道,或是平时作通风使用同时火灾时兼作排烟的管道上。

    2004-07-16 00:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • cgzhehorse
    cgzhehorse 板凳
    买阀的!有样本吗?
    2004-07-15 15:53:15

    回复 举报
    赞同0
  • 指尖年华
    指尖年华 地板
    常闭的是用在排烟管道上的,平时关闭,火灾是打开排烟。
    2004-07-14 08:53:14

    回复 举报
    赞同0
  • gao288
    gao288 4楼
    常闭的防火阀有何作用?常开是为了防止串火,那常开呢?请指教
    2004-07-12 12:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • 指尖年华

    常闭,火灾时消防控制室给信号打开,DC24v,可由控制模块提供。

    常开,在火灾时达到280度融断关闭,消防控制室接受信号,用监视模块,不需电源。

    所以280度阀有两种,最好让暖通专业提清楚。

    2004-07-11 09:30:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:《人民防空工程设计防火规范》第8.1.3条

《人民防空工程设计防火规范》第8.1.3条:消防用电设备的供电回路应引自变压器低压侧设置的专用消防配电柜或专用供电回路。对于这一条,我个人认为要严格作到这一点很困难!不知大家具体是怎样执行的!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10