现有一地下车库面积800平方米共23个车位,兼做人防。


请问这么小的人防车库还需要设消防控制室吗?已经有一个值班室6个平方


是否可以值班、消防控制室合用?还有车库的配电间有60个平方,可能是负责整个小区


的配电,这样设置可以吗(小区仅有6座楼)?不然的话,60个平方的配电间对于这个小车库是不是太浪费了?

全部回答(1 )

  • arthur@dq

    根据《汽车库,。。。。〉GB50067-1997中规定 23个车位属四类车库,不用设自动报警系统。


    如设置消防控制室可以与值班室合用。