我们高低压常用的电流互感器和高压的电压互感器.为什么二次侧出线端必须接地...是否单单就是一个保护功能.防止高压侧绝缘击穿后给低压侧带来的高电压.把二次的仪表击坏..是否还有其它的功能.原理是什么?还有电压互感器我们经常带剩余电压绕组.它起什么作用...电压互感器有的一次侧就一个头.有的是两个头...
望高手解答...

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cqtino
    cqtino 沙发
    “CT在使用时二次不得开路,PT在使用时不得短路,如果电流互感器在使用中二次开路,二次没有电流,一次安匝全部用来励磁,铁芯将饱和磁通变为平顶波,二次感应电动势变为峰值很高的尖顶波,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流。当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,短路电流往往比正常情况下的电流大上百倍,从而烧毁互感器。互感器接地系一种保护接地,为了防止种种绝缘损坏,从而保证人员及设备的安全!电压互感器有的一次侧一个头的是半绝缘电压互感器,两个头的是全绝缘电压互感器,电压互感器带剩余电压绕组是开口三角保护作用。”正解!:lol
    2008-06-29 19:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • menghao1688
    menghao1688 板凳
    电压互感器有的一次侧一个头的是半绝缘电压互感器.两个头的是全绝缘电压互感器