土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [原创]怎样做总等电位

[原创]怎样做总等电位

发布于:2004-07-05 22:34:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

总等电位接地怎么做的?我看了许多图,都是只写说明,没有出平面图,我以前的单位


要求出一张总等电位平面图(我把以前做的一张高层和一张多层总等电位接地发到网上,希望大家多提意见),高层在地下室设MEB,多层在一层进线箱位置设置MEB,


多层还好,图籍表达的比较清楚,但高层画图时很难把握,地下室的进出金属管子很多,那些联结,很难做,我觉得图集比较模糊(大家知道97版的图集根本没有高层)。我也想过,是否能利用基础接地作为MEB,即整个基础钢筋连起来(电阻很小)作为MEB,其他如电梯轨道,电气竖井扁钢,弱电机房LEB都直接和基础钢筋直接联结。

这样是否可行?希望大家讨论.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • elhf@dq
    elhf@dq 沙发

    我觉得没必要。MEB箱和什么相连呢,图集上只画了一部分,实际工程一般都比较复杂,如进出建筑物的

    金属管很多,不好联结。

    2004-07-08 12:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • luozi8250
    luozi8250 板凳
    “是否能利用基础接地作为MEB,即整个基础钢筋连起来(电阻很小)作为MEB,其他如电梯轨道,电气竖井扁钢,弱电机房LEB都直接和基础钢筋直接联结。”
    可以。但MEB箱还得做
    2004-07-07 14:31:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有自喷无报警?

规范中提到某些场所设自喷可以不设报警,具体的不大不小的工程中如何做,确保通过消防设计审查?没有报警,自喷泵怎样启动?

回帖成功

经验值 +10