土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ [讨论]电流互感器的变比?

[讨论]电流互感器的变比?

发布于:2004-07-05 19:45:05 来自:电气工程/变压器 13 2267 [复制转发]

我看过关于低压柜抽屉上电流互感器的变比有两种不同的选择依据:


1、计算电流。


2、断路器的整定电流。


请大家说说哪种比较合理。

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • 一剑封喉
    一剑封喉 沙发

    按计算电流,但是断路器的整定电流要小于互感器一次电流。

    2004-07-12 11:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • huanshouzh
    huanshouzh 板凳
    同意11楼,一般我们让电流表的指针指到电流表量程的三分之二出。
    2004-07-12 11:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • skyping
    skyping 地板

    同意11楼

    2004-07-12 10:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • xhf2411
    xhf2411 4楼
    一般我们按整定值的1.5倍来选择电流互感器,但由于整定值比计算电流大,所以有时候电流表指针可能就在不到1/2处,读数就可能不准了啊。
    2004-07-06 22:02:06

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 5楼
    断路器应该安计算电流来选择,而互感器则可以安断路器来选择,这没有什么矛盾的地方阿?
    2004-07-06 12:52:06