建筑专业:
图集号:06J123
图集名称:墙体节能建筑构造
主编单位:中国建筑标准设计研究院
本图集整合了目前常用的复合墙体和单一墙体保温、隔热技术,包括外墙外保温系统、外墙内保温系统和蒸压加气混凝土砌块墙体三部分内容:
1. 外墙外保温系统编入了聚苯板薄抹灰、胶粉聚苯颗粒、聚苯板现浇混凝土、钢丝网架聚苯板、喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料和保温装饰复合板六种外墙外保温系统。
2. 外墙内保温系统编入了增强粉刷石膏聚苯板和胶粉聚苯颗粒外墙内保温系统。
3. 蒸压加气混凝土砌块墙体为蒸压加气混凝土作为框架填充墙和单一保温墙体。
从各保温系统介绍、各种材料的技术性能指标要求到系统墙体、墙角、勒脚、门窗洞口、阳台、女儿墙等建筑部位的建筑构造,以及不同基层墙体、不同传热系统要求的各系统保温层厚度。以适应并满足全国不同气候区建筑墙体节能要求,不管是节能50%,还是节能65%或更高要求,可供建筑设计人员选用,适用于全国各地区民用建筑的外墙保温工程。
图集号:06J204
图集名称:屋面节能建筑构造
主编单位:中国建筑标准设计研究院
本图集按国家现行节能设计标准及有关建筑设计规范,按平屋面与坡屋面两部分编入了适用于有节能设计要求的一般民用建筑的常用屋面建筑构造节点详图。
屋面节能建筑构造系指符合国家节能设计标准要求的屋面建筑构造。考虑国家节能设计标准不同时期的变化,图集按不同类型屋面、不同传热系数(0.25-1.0)编制了六种板、块状保温材料在常用屋面建筑构造中的保温隔热层厚度选用参考表。工程设计只要根据建筑节能设计要求的屋面传热系数,在该表中即可查出六种板、块状保温材料相应的保温隔热层厚度。保温隔热层厚度选用参考表系选取一种常用屋面建筑构造进行计算的结果,当工程设计中屋面建筑构造及保温材料与本图集有差异时,可根据保温材料的热阻值等量代换,选用时注明即可。与之相配还编制了常用防水层做法选用表,使建筑设计可根据节能设计要求直接选用适合的屋面建筑构造。
屋面建筑构造节点从建筑节能角度考虑,编入了常用屋面建筑构造中的女儿墙、挑檐、变形缝、排水口等处的节点详图,对其保温构造处理予以加强。我国建筑气候分区南北差异较大,节能设计标准要求不同,建筑设计可根据节能设计要求选用适合的屋面建筑构造节点。
图集配合《平屋面建筑构造(一)》99J201-1、《平屋面建筑构造(二)》03J201-2、《坡屋面建筑构造(一)》00J202-1使用,也可配合《工程做法》05J909(屋面做法)使用。
图集号:06J506-1
图集名称:建筑外遮阳(一)
主编单位:中国建筑标准设计研究院 华南理工大学建筑节能研究中心
本图集提供了常用的五类外遮阳系统的多种遮阳形式:卷帘类遮阳系统、织物类遮阳系统、百叶帘类遮阳系统、适用于大型公共建筑的铝合金机翼(梭型)遮阳系统、铝合金格栅遮阳系统。每种系统均包括系统的组成、选用条件、适用范围、各种参数及与各种主体的安装构造。
本图集图文并茂,各类遮阳形式都配有工程实例的彩色照片,各种遮阳系统的构件组成也有彩色示意图,便于使用者更好的了解遮阳系统的组成、工作原理及应用效果。图集中明确了所收集的遮阳系统的遮阳系数的计算方法及取值,由于公共建筑、居住建筑外遮阳系数的计算所依据的标准不一样,一般的建筑师对其概念不清、不太明白、不会计算。为此本图集分别给出了公共建筑、居住建筑外遮阳系数的计算例子供参考。结合南方、北方的墙体特点,分别给出了安装在有外保温的墙体及无外保温的墙体上的构造,安装在幕墙上的构造,供使用者参考选用。本图集编排顺序条理清楚、简单,方便查找、选用。
图集号:06J607-1
图集名称:建筑节能门窗(一)
主编单位:中天王董国际工程设计顾问有限公司
本图集内容以铝合金、塑料、玻璃钢等节能门窗为主,包括铝塑、铝木等复合型节能门窗。由总说明、分说明、门窗立面选用图、各类节能门窗性能表及典型构造节点详图、通用安装节点详图等部分组成。门窗类型包括:平开门、平开窗、推拉门、推拉窗、固定窗、上悬窗、下悬窗、下悬内平开窗、外开窗外开门联窗、推拉窗外开门联窗等。
图集集中反映了各类节能门窗的新材料、构造、工艺等特点,品种多、类型全,能够满足节能设计的选用需要;提供了各类门窗的节能性能指标、适用范围与选用方法,具体、明确、针对性强,便于节能设计的选用及施工安装。本图集紧密结合节能规范,并提供有关节能方面的参考资料,为设计者进行节能设计提供方便。设计者可以参考本图集提供的门窗立面图,确定节能门窗的立面形式及洞口尺寸,根据工程所在地区、工程性质、建筑高度、体形系数、窗墙面积比等查表确定各项物理性能及节能性能指标,然后参考图集提供的各种节能门窗选用实例进行选用。
本图集适用于民用建筑和一般公共建筑以及有节能要求的工业建筑。
图集号:06J908-1
图集名称:公共建筑节能构造—严寒、寒冷地区
主编单位:北京市建筑设计研究院
本图集以GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的第四章“建筑与热工设计”为主要依据,按严寒地区和寒冷地区热工分区,编制了针对公共建筑围护结构外墙、内隔墙、屋面、楼面、地面、架空或外挑楼板、地下室外墙的保温做法选用表及常用部位的构造节点。主要内容有:
1. 六种墙体材料的节能构造:(1)各种密度的蒸压加气混凝土制品;(2)非粘土多孔砖或空心砖;(3)轻骨料混凝土空心砌块;(4)轻钢龙骨纸面石膏板(或其他封平板材);(5)普通混凝土空心砌块;(6)钢筋混凝土墙体。
2. 四类幕墙的节能构造:(1)干挂花岗石、瓷板幕墙;(2)压力水泥板幕墙;(3)金属保温复合幕墙;(4)陶瓷板幕墙。
3. 七种保温材料性能及应用要求:(1)玻璃棉板;(2)岩棉板;(3)绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS板);(4)绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板);(5)硬质聚氨酯泡沫塑料板;(6)全水基软发泡聚氨酯;(7)蒸压加气混凝土保温块。
图集提供的表格和构造节点方便、实用,可供设计人员在进行公共建筑节能设计时选用。本图集适用于严寒地区和寒冷地区新建、扩建和改建的公共建筑。其他节能建筑可参照选用。
图集号:06J908-2
图集名称:公共建筑节能构造—夏热冬冷地区、夏热冬暖地区
主编单位:中国建筑西南设计研究院
本图集以GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的第四章“建筑与热工设计”为主要依据,按夏热冬冷地区和夏热冬暖地区的热工分区,编制了针对公共建筑围护结构外墙、内隔墙、屋面、楼面、地面、保温、隔热做法选用表、常用幕墙玻璃选用表及常用部位的构造节点。具体内容:
1. 六种墙体材料的节能构造:(1)蒸压加气混凝土制品;(2)非粘土多孔砖或空心砖;(3)轻骨料混凝土空心砌块;(4)轻钢龙骨纸面石膏板(或其他板材);(5)普通混凝土空心砌块;(6)钢筋混凝土墙体。
2. 七种保温材料的性能及应用要求:(1)绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称EPS板);(2)绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称XPS板);(3)岩棉板;(4)玻璃棉板;(5)胶粉聚苯颗粒保温材料;(6)改性膨胀珍珠岩(简称XR无机保温材料);(7)硬质发泡聚氨酯板。
图集提供的表格和构造节点方便、实用,可供设计人员在进行公共建筑节能设计时选用。为公共建筑节能设计提供了技术支持,对贯彻落实国家建筑节能政策起到促进作用。本图集适用于夏热冬冷地区和夏热冬暖地区新建、扩建和改建的公共建筑。其他节能建筑可参照选用。
图集号:06J908-6
图集名称:太阳能热水器选用与安装
主编单位:中国建筑标准设计研究院
本图集包括以下三个部分的内容:
1. 太阳能集热器安装在建筑屋面、阳台、墙面、女儿墙等建筑的其他部位的典型建筑构造详图。
2. 太阳能热水系统基本知识介绍和太阳能热水系统布置与选用的原则。还有太阳能热水系统集热器总面积计算实例和全国主要城市纬度表,用于指导建筑设计。
3. 介绍国内外太阳能热水系统与建筑结合的工程实例,从图形文件到相关文字说明,以加深建筑设计人员对各种类型太阳能集热器的认识和理解。
本图集配合《中华人民共和国可再生能源法》和国家标准《民用建筑太阳能热水器应用技术规范》GB50364-2005的贯彻实施,非常及时实用。太阳能热水系统设计是系统工程,需要建筑行业和太阳能行业密切配合共同完成。编制该图集能使建筑行业掌握太阳能热水系统方面的知识,使太阳能行业了解建筑行业的要求。图集明确了太阳能热水系统与建筑结合的指导思想是太阳能热水系统设计应纳入建筑工程设计,统一规划、同步设计、同步施工、与建筑工程同时投入使用。在国家大力推广建筑节能和在建筑上利用可再生能源之时,该图集的编制、实施,必然为在建筑上利用太阳能起到积极的推动作用。使建筑设计人员为节约能源、保护环境尽到应尽的责任。
全部回复(95 )
只看楼主 我来说两句-
sesefox
沙发
电气专业:
2007-04-18 11:10:18
赞同0
-
sesefox
板凳
2007-04-18 11:09:18
赞同0
加载更多图集号:06DX008-1
图集名称:电气照明节能设计
主编单位:中国建筑设计研究院机电专业设计研究院 五洲工程设计研究院
本图集以现行国家节能规范为依据,配合《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇》《电气》分册第3章 电气照明的节能,介绍了电气照明节能设计的6个部分;1 LPD值的要求;2 灯具、光源、镇流器的选择;3 照明智能控制系统;4 典型建筑照明节能设计示例;5 天然光的利用;6 相关技术资料。
第1部分LPD值的要求主要介绍LPD 值计算及要求;第2部分灯具、光源、镇流器的选择主要介绍荧光灯能效限定值和节能评价值、镇流器能效限定值及节能评价值、荧光灯光源及其主要附件等照明硬件选择要求;第3部分照明智能控制系统主要介绍照明控制系统选用原则、照明智能控制方式、照明智能控制系统传输方式、功能模块工作原理示例、照明智能控制系统构成图等;第4部分典型建筑照明节能设计示例是比较重要的一部分,主要通过典型示例(教室、办公室、多功能厅、工厂车间、车库)介绍照明节能的设计思路和方法。如在教室、小开间办公室的示例中,我们选择了几个方案进行比较,通过选用灯具、光源达到节能的目的:在大开间办公室、多功能厅等其他示例中,采用传统的手动控制方式和现代的智能化控制方式给出了照明节能设计的方案,供设计人员参考。为了方便设计人员对各方案的了解,均在示例里加注说明设计要点。智能化控制的照明平面图采用双色套印,将智能化控制系统的设备及控制线用蓝色线条表示,便于设计人员查看;第5部分天然光的利用主要介绍光导管天然光导光应用说明及光导管距地高度与照度的关系;第6部分相关技术资料主要介绍照明智能控制系统主要控制元件及荧光灯的技术数据。
图集号:06DX008-2
图集名称:电气设备节能设计
主编单位:全国工程建设标准设计强电专业专家委员会 中国建筑标准设计研究院
本图集以现行国家节能规范为依据,配合《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇》《电气》分册第4章 建筑设备的电气节能,介绍了电气设备节能设计的5个部分:1 电气设备节能的一般措施;2 概略图、框图;3 控制电路图;4 配置图;5相关技术资料。
第1部分电气设备节能的一般措施主要介绍变配电设备的节能、电动机的节电、常用交流电动机调速方案及性能的比较等;第2部分概略图、框图主要介绍电动机软起动节电柜框图、10(6)kV高压电动机变频系统概略图、变频调节风机和水泵概略图等;第3部分控制电路图主要介绍液位控制电动机控制电路图、变极电动机直起控制电路图、变极电动机自耦降压起动电路图、变极电动机变频调速控制电路图等;第4部分配置图主要介绍新风处理机组控制配置图(二管制)、冷水机组控制配置图等;第5部分相关技术资料主要介绍传动装置效率、内馈调速系统技术资料、YQT系列(6/10kV)中型三相电动机技术数据等。
回复 举报
图集号:06K610
图集名称:冰蓄冷系统设计与施工图集
主编单位:中国建筑设计研究院机电专业设计研究院
本图集基于不同的建筑功能,或相似的建筑不同的业主要求、不同地区不同的电价政策等原因,给出了21种常见冰蓄冷空调系统原理图及其配套的自动控制系统原理图,以方便工程技术人员选择经济合理的系统形式,正确控制和调节,贯彻国家经济政策及现行规范,及时转变不合时宜的设计理念。另外本图集对目前冰蓄冷工程常用的各种国、内外蓄冰、制冰及换冷设备及相关技术参数做了较为详细的介绍。为更好地满足广大工程设计和施工人员的迫切需要,本图集以七个典型工程实例的形式整理了近年来在大、中型民用建筑工程中具有代表性的冰蓄冷空调设计。
本图集适用于新建或改建扩建的工业与民用建筑的冰蓄冷空调系统的设计、施工。其他蓄冷空调系统和空调末端系统不适用于本图集。
图集号:03SR113
图集名称:中央液态冷热源环境系统设计施工图集
主编单位:中国建筑标准设计研究院 北京恒有源科技发展有限公司
中央液态冷热源环境系统是利用大自然中的低位能量,使用单井抽灌技术,通过能量转换装置,实现对各类建筑冬季供暖、夏季供冷,并能同时提供生活热水。
本图集适用于工业与民用建筑的采暖、空调及生活热水供应。机房容量:制热功率20kW-7620kW。
本图集编制了冷热源机房系统原理图、设备及管道的平面图、剖面图;冷热源机房系统电气原理图、生活热水控制流程图、单套多套机组的系统控制图及冷热源机房施工安装图。供工程技术人员进行工程设计及主要设备、辅助设备的配置与选用。
图集号:06R115
图集名称:地源热泵冷热源机房设计与施工
主编单位:同方股份有限公司 中国建筑标准设计研究院
本图集适用于新建、改建和扩建的工业和民用建筑中地源热泵冷热源机房的设计与安装。可供从事空调系统冷热源设计、施工、运行、管理及其他有关的专业人员与策划人员使用。
本图集主要内容包括:设计选用说明、地源热泵系统原理图、工程实例、机房电气与控制、机房设备选用、相关技术、施工调试和验收以及附录等八个部分。本图集提供的冷热源机房设计实例的地源种类包括地埋管、地下井水、湖水、地热尾水和中水。为方便设计选用者使用、查询,根据系统特点和使用范围编制了“工程实例选用索引表”。
回复 举报