在综合布线设计中,大家对于UTP-5线缆的配管平时是怎么做的?


是用钢管还是PVC管?16的管子穿几个线?16线要穿多大的管?


请高手指点指点。谢谢!

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • litaolong
    litaolong 沙发
    信息系统一般用钢管做预埋,可以屏蔽各种干扰,走明管可用pvc,为了节约成本用pvc预

    我同意这个说法
    2005-05-05 09:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • 车叔叔
    车叔叔 板凳
    竖向没井时,两个层箱间有六根线,难道还要做两根管?
    2005-05-04 20:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 地板
    6根应该分管穿,当时一个工程就用PVC32穿6跟审图时候被人提出来返工。
    2005-04-28 20:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • 不见流星
    1根穿pc16
    2~3根穿pc20
    4~5根穿pc25
    6根穿pc32
    2005-04-18 11:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • yanlicn
    yanlicn 5楼
    现在的16的管子很少用了,可以根据管路敷设环境选择PVC还是钢管,PVC20管3根