土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 《建筑防火设计规范》条文理解的问题(有关防火分区)

《建筑防火设计规范》条文理解的问题(有关防火分区)

发布于:2007-04-18 08:55:18 来自:暖通空调/通风排烟 5 1860 [复制转发]
请看:
5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区。
再看:
5.1.11 防火分区之间应采用防火墙分隔。当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3 条的规定。
再请看:
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑。
再请看:
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;
3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
4 高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
5 其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

以上为新建规之条文,现有不解之问题提出,恳请不惑人士给提个醒:
1. 既然说“当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算”,那么,当楼梯间为封闭楼梯间,并不是上下层连通的开口时,其防火分区面积是不是不用再按上下层相连通的面积叠加计算?
2. 如果上述之说法成立,那么,该封闭楼梯间的门岂不是当成划分防火分区的防火卷帘使用了!!“5 其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。”,该门岂能做防火分隔用!!
3. 如果上述之第一条说法不成立,那么,封闭楼梯间是不是也应该当成上下连通的开口、其上下层当成一个防火分区来看?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • hanns_263
    hanns_263 沙发
    本人的理解是
    1、封闭楼梯间---用建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间
    2、除比较重要或者能产生较大损失的场所“高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房”的封闭楼梯间应该加设乙级防火门之外可设双向弹簧门。
    另高层建筑应采用乙级防火门。
    如果本楼梯间没有自然的通风口,就要按照防烟楼梯间的相关要求设置。
    3、如果楼梯间设置了乙级防火门,就表明此处可以作为防火分区的边界。
    如果不是,建议按照面积执行按层叠加,如隔层设置防火门等。。
    2007-05-03 09:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • hanns_263
    hanns_263 板凳
    本人的理解是
  • guanguangwei888
    封闭楼梯采用乙级防火门,属于封闭区,火没法从楼梯蔓延上去的
    而自动扶梯、敞开楼梯,中庭等是敞开的,火可以很快向上蔓延
    2007-04-20 14:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • cjgplx
    cjgplx 4楼

    我在建筑板块发过帖子,硬是没有人回帖!!想想大家搞都是暖通的,对防火分区等类似的问题应该有点研究,所以就重新发到这来了。
    2007-04-18 17:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • tanghuaping
    这问题是不是应该找建筑的商量一下呢???
    2007-04-18 09:37:18

    回复 举报
    赞同0