避雷器只能防止雷击过电压,即相对地过电压;而不能防止相间过电压,真空开关操作过电压是相间过电压。

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • zab
    zab 沙发

    1 操作过电压对电机产生的危害

    (1)截流过电压。由于真空断路器有良好的灭弧性能,当开断小电流时,电弧在过零前就会熄灭,由于电流被突然切断,其滞留于电机等电感绕组中的能量必然向绕组的杂散电容充电,转变为电场能量。对于电机和变压器,特别是空载或容量较小时,则相当于一个大的电感,且回路电容量较小,因此会产生高的过电压,特别是开断空载变压器时更危险。从理论上讲可以产生很高的过电压,但由于触头和回路中有一定的电阻产生损耗以及发生击穿,对过电压值有相当的抑制作用,但这种抑制作用是有限的,不能消除在切断小电流时出现的过电压。因此特别对感应负载在采用真空断路器作为操作元件时,应加装过电压保护设备。

    2004-07-17 21:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • zab
    zab 板凳

    防止输入端过电压。变频器电源输入端往往有过电压保护,但是,如果输入端高电压作用时间长,会使变频器输入端损坏。因此,在实际运用中,要核实变频器的输入电压、单相还是三相和变频器使用额定电压。特别是电源电压极不稳定时要有稳压设备,否则会造成严重后果。

    防雷 在变频器中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏 。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。实践表明,这一方法基本上能够有效解决雷击问题。

    变频器的避雷器要采用专用的避雷器---郎涌保护器。

    2004-07-06 19:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • zab
    zab 地板
    如10KV变频器,一个GTO元件的耐压值为1KV,那么就要10个GTO来达到10KV,为了有裕度一般用12只GTO元件,同步驱动。如果12只中任一个击穿,12只就会全击穿。
    2004-07-06 10:10:06

    回复 举报
    赞同0
  • zab
    zab 4楼
    在高压变频器设计制造中,由单个元器件的耐压达不到额定电压,就要几个元件串起来达到额定电压。
    2004-07-06 10:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • zab
    zab 5楼

    变频器在设计时就要考虑过电压的影响,最起码要有电动机耐受的过电压值。由于电力电子制造的性能分散性,造成各子耐受的过电压值不一样,造成变频器容易坏,一个击穿影响所有串联元器件,维护成本高,所以减低电压来减少变频器的维护成本,同时变压器可以起到隔离作用。