消防控制总线(二总线)和电源线,通讯线,启泵线,哪些可以共管敷设?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • finalhappy
    finalhappy 沙发

    通信线最好单独敷设,另外应急广播的控制方式不同则广播线路敷设方式也有所不同

    同时水泵的硬线也需要单独敷设.(实际做法中我见过同一线槽敷设,但是线槽中间加隔板,同时线槽也是防火线槽)

    2004-07-17 20:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • 小兵当家
    小兵当家 板凳
    控制线和起泵线可以同管敷设,通信线不能1~!~
    2004-07-17 14:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • 秋白
    秋白 地板

    通讯最好分开,不然可能通讯不灵光。最好通讯线要远离高压架。

    2004-07-17 00:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • zlll859@dq
    zlll859@dq 4楼
    消防总线和24DC共管,通讯单独,启泵线如果是按钮启泵可以与总线共管,如果是手动直接控制启泵线就得单独布管了
    2004-07-02 11:30:02

    回复 举报
    赞同0