土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 图纸画法请教

图纸画法请教

发布于:2004-07-02 09:59:02 来自:电气工程/电气施工图 20 5087 [复制转发]

请教一个问题,火灾自动报警系统平面图的画法,


我在施工单位,我们在施工的时候 ,对设计院的画法觉得很不妥,比如烟感的连接,无论是哪一种产品,无论是环状连接还是支状连接,均是由第一个烟感连至第二个烟感,直线连过去,根本不管实际是否能布管线,我们在施工中,都是把管线布置得横平竖直的,做竣工图时,我们也就这样去画,与实际相符。这样就存在一下问题,设计院说我们出的竣工图不规范,画法不对,我现在想请教各位老大,你们在设计的时候就完全不顾施工现场的情况,完全不理管线的实际走向吗?对我按实际情况绘制的竣工图可以不予认可吗??

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    懂哥的说法有一定的道理,施工队还应按施工规范进行施工。对一些基本的做法设计是只画个示意图,特殊的节点是应画大样图的。当然,图面就那么大,要面面俱到,的确是办不到的。
    2005-11-04 20:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • han2003
    han2003 板凳
    如果设计图纸完全按照实际连线,恐怕图纸早成了蜘蛛网了,谁能看得懂?设计图纸不过是告诉施工人员总体布局,回路连接和顺序,并不管实际的做法,不过即使这样,设计也确实应该至少符合实际的走向。
    2004-08-02 21:40:02

    回复 举报
    赞同0
  • ygh84
    ygh84 地板
    一般说,施工图的很大部分是草图,只能意思意思,说明原理,施工时应根据现场情况调整。
    2004-08-02 15:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • luozi8250
    luozi8250 4楼

    设计时不考虑施工是错误的。

    但不是说“横平竖直”就考虑施工了,“直接拉”就没有考虑施工。不是这么一个概念!

    做设计时,既要考虑不违反规范,又要考虑设计思路表达清晰,还要考虑施工方便,还有别的东西!

    所以以“横平竖直”来说设计有问题我不同意!

    关键是设计违不违反规范、合不合理、施工有无问题、维修是否方便!不要丢了西瓜去捡芝麻!!

    2004-07-23 16:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • 成长中的鸟

    我觉得有时候正好相反:我们设计的时候为了图纸的清楚与美观,把本该一步到位拉的线画的横平竖直.施工的作法其实就是直接拉,节省了不少(当然我是指的暗敷的).

    2004-07-21 21:54:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(20条)