一住宅小区,由多层和高层住宅楼组成。我把防雷接地和其他接地采用共用接地体,接地体采用基础钢筋接地,接地电阻<4欧姆。
送交防雷设施检测所后,说共用合设接地电阻应该《1欧姆。
我翻遍了规范,建筑物防雷设计规范(GB50057-94),民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 ,也找不到要求接地电阻《1欧姆。只是同弱电接地合用时才要求接地电阻《1欧姆。
因为现在工程已经施工,而且基础接地电阻已经测出来了,为2~3欧姆,达不到《1欧姆这个要求。因为土质比较差,有些单体的桩打到了20米深。
大家的意见呢?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15)
只看楼主 我来说两句回复 举报
技术措施不代表规范,共用接地的电阻值只要满足其中各个系统要求的最低者即可。
但是技术措施也有其权威性啊
共用接地的确应该不大于1欧,
楼上已经说的很清楚了
回复 举报
技术措施不代表规范,共用接地的电阻值只要满足其中各个系统要求的最低者即可。
回复 举报
还有:
《全国技术措施》P115,表8.4.6
个人认为:补
回复 举报
如你所述,“我把防雷接地和其他接地采用共用接地体”,难道这个共用接地体不包括弱电接地!那你的弱电接地是若何处理的!
《全国技术措施》P119第9.1.9条:除另有规定或要求外,不同电压等级和不同用电设备,宜采用共用接地装置。对其他非电力设备(电信及其他电子设备),也可采用共同接地装置,其接地电阻不应大于1欧姆。
PS:你是不是想找个规范证明:防雷和电力保护共用接地,接地电阻可以为4欧姆!没有此印象!
回复 举报