消火栓启动按钮控制线一定要直接接至消防泵控制柜?

发布于:2004-06-28 21:02:28 来自:电气工程/防雷减灾 6 9291 [复制转发]
请问:消火栓启动按钮控制线一定要直接接至消防泵控制柜?能接至火灾报警联动系统,通过程序控制启动泵?我看论坛上有些图纸是直接接至控制柜,有些是通过接线端子箱接至联动系统。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • pigger210
    pigger210 沙发
    那警铃是不是也一起啊,接到消防泵控制柜呢。。那算是联动的吧?
    2007-03-28 00:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • lzz1979
    lzz1979 板凳
    消防泵有四种起泵方式:
    1.消火栓按钮直接起动。
    2.消防联动。
    3.消防指挥中心直接控制起动。
    4.现场直接启动。
    具体需要哪些还要参看相关规范要求。
    2007-02-03 08:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • yant
    yant 地板

    明白“消火栓启动按钮控制线”的工作原理,就知道该往哪里接了

    2004-07-01 13:42:01

    回复 举报
    赞同0
  • zz_zz
    zz_zz 4楼

    我也是这么做的。

    可是我忘了有没有规范支持(强调)这种做法. 希望知道的能给出规范的名字。

    2004-07-01 13:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • 大胡子
    大胡子 5楼
    一定要直接接至消防泵控制柜,是为了在报警装置失灵的情况下也可直接启泵。
    2004-06-29 08:56:29

    回复 举报
    赞同0