[讨论]路灯的漏电设多大适宜?

发布于:2004-06-26 15:14:26 来自:电气工程/市政公用工程 20 3538 [复制转发]

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • rush-hour
    rush-hour 沙发
    虽然是老帖子了
    但是还是顶一下大鼻子
    要躲过正常的漏泄电流
    30mA的做了估计也不能用
    2009-10-15 15:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    以下是引用111在2004-7-15 23:38:00的发言:

    ‘该漏电电流只是为了提高短路灵敏性,跟人身安全及防火安全保护无直接关系’?


    我的意思是应该采用30mA,该漏电是用来防人身安全的


    纯粹纸上谈兵!你在路灯回路上设置了30毫安RCD?!

    2004-07-16 19:22:16

    回复 举报
    赞同0
  • 城市边缘
    城市边缘 地板
    路灯没做过,不敢妄言。庭院灯等到是经常会做,因为一般从建筑内引电,所以一般做成局部TT,加30mA漏电。
    2004-07-16 13:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • 111@dq
    111@dq 4楼

    ‘该漏电电流只是为了提高短路灵敏性,跟人身安全及防火安全保护无直接关系’?

    我的意思是应该采用30mA,该漏电是用来防人身安全的

    2004-07-15 23:38:15

    回复 举报
    赞同0
  • moonlight
    moonlight 5楼

    高度在2。2米以下庭院灯,可以加强安全接触方面的保护。因为小区庭院中矮小灯具日常和人密切接触可能性比较大。特别是小孩。加上漏电更安全。路灯是三类负荷,即使保护跳闸也不会有大的影响。

    不过在TN-S系统中,从变压器二次侧零序电流互感器接出的PE线,严禁再与N线重复相接,否则漏电保护发生误动作。

    2004-07-06 08:49:06

    回复 举报
    赞同0