我单位原来画消防平面。。报警总线,联动总线和24v电源线,消防电话系统布线,消防广播线路,直启线路各自分别穿管敷设。。最近改别人的图。。报警及联动总线合用一个二总线。。


消防电话局部与手报的报警线共管敷设。。另外消火栓按钮配了六根线。。个人理解为直启线,


返回按钮状态线。另两根是啥线呀。。本消火栓箱里无手报。。。大家指教。。正郁闷。。


消防线路敷设有啥要求呀。。要求从规范角度论证。。

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • xm204
    xm204 沙发

    联络线除总线设置外,还要单独设置。

    起泵线四根就可以,如果信号和起泵线各备用一根,就是六根了!

    2004-06-25 14:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • arthur@dq
    arthur@dq 板凳
    以下是引用zhaokaikai在2004-6-24 15:16:00的发言:

    我单位原来画消防平面。。    消火拴敲击开关也是有地址编码的接在报警总线上,手报与消火拴敲击开关是两码事,功能不同

    火灾时需继续工作的线路如广播,对讲,手报,联动控制总线,消防泵排烟风机手动控制线等必须达到防火要求,我一般采用钢管暗敷,保护层厚度大于3cm。感烟(温)探头报警回路,采用阻燃管明暗敷均可。

    以上为个人理解,请指教。

    2004-06-25 08:28:25