防火卷帘探测器兼做本区域探测器可以吗?
防火卷帘探测器兼做本区域探测器可以吗?
完全可以。况且在逻辑编程时,用的都是相邻防火分区的探测器。
发布于
2003-09-28 01:54:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(122 )
sukeysu
可以是应该可以的~但是是不是要考虑与卷帘门的距离呢??我倒觉得也省不了多少个。。
2009-07-28 12:25:28
来自 PC
评论
举报
wei745839
----------------以下为引用:-----------------------
如果探测器接入报警系统,当然可以,但如果接入防火卷帘控制箱就不可以了。
(如果探测器接入自动报警系统,则是由自动报警主机接收到报警信号以后,再由自动报警系统的联动控制盘来控制防火卷帘!但是若是探测器接入防火卷帘控制箱,则探测器不经过自动报警主机,也即探测器动作了,主机也收不到这个探测器的信号,当然也就不能够不能兼做本防火分区探测器了! 但是......烟感或温感不接入自动报警系统而接入防火卷帘控制箱的话,这些烟感和温感能报警吗?????
防火卷帘两侧都设有感温和感烟探测器,此探测器有由厂家自带的,检测的是卷帘门的两侧,自成系统,与区域无关,信号也不反馈回消防控制中心。但区域火灾需要联动此卷帘门,按规定下降。
如果是报警区域设置的探测器,也应有此两种探测器,信号就必然能够反馈回消防控制中心了。
----------------以上为引用:-----------------------
[
本帖最后由 wei745839 于 2009-7-18 16:43 编辑
]
2009-07-18 16:10:18
来自 PC
评论
举报
59717
还望同大家探讨。还望同大家探讨。
2008-12-02 02:37:02
来自 PC
评论
举报
perahia2008
完全可以的,你必须保证设备在规范的工作范围内这样是满足消防规范的,就是到法院也是你赢的
2008-11-20 11:53:20
来自 PC
评论
举报
tigerwu198
审出这个意见出来,那个人的审图水平有限吧。
完全可以啦。
2008-08-29 12:16:29
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(122条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
sxtyfgy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
44
回复
325
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.65 万条内容 · 156 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(122 )
[ 本帖最后由 wei745839 于 2009-7-18 16:43 编辑 ]
完全可以啦。