一大平面建筑,轴距为9米,12米。9米方向2道次梁,12米方向3道次梁。主梁高1000mm,次梁高700mm,顶板厚100mm,层高6.6m。也就是说共有12个小格。
我的方法:先是画圆,探测器保护半径为6.6m,所以2个探测器就可以了。但是GB50116-98附录C中《按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数》最下面——当感烟探测器保护面积为80平米,梁间区域面积Q小等于16平米时,一个探测器只能保护5个梁间区域!!!??(这样就得布3个探测器了)可是对于井字梁来说,保护了5个不就是保护了6个了吗?我想问问大家这样的情况布几个?还有附录C划分保护梁间区域的道理是什么?

全部回复(69)

只看楼主 我来说两句
  • norway@dq
    norway@dq 沙发
    感谢wxx15,审图的人和我也是这么说的。
    2003-11-04 08:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • norway@dq
    norway@dq 板凳
    支持15楼
    2003-11-03 14:44:03

    回复 举报
    赞同0
  • norway@dq
    norway@dq 地板
    可是我的梁间区域是9平米啊?怎么解释呢?
    2003-11-01 13:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • norway@dq
    norway@dq 4楼
    谢谢两位斑竹,谢谢大家
    2003-11-01 13:08:01

    回复 举报
    赞同0
  • norway@dq
    norway@dq 5楼
    肯定不是12个,规范上说的是超过600mm才布12个,六楼,问一下,布在梁下可以吗?烟可是往高处走啊!还没有人和我说保护梁间区域的个数是根据什么道理来做的呢:-(
    2003-10-31 12:17:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(69条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.32 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择硬盘录像机

前言  目前市面上的硬盘录像机可谓层出不穷。有嵌入式硬盘录像机的,有工控机的。但“工控机”多媒体数字监控主机在市场上仍占据着主导的地位。“工控机”是以计算机为基础的多媒体数字监控系统主机。在实现方式上基本上都是由硬件 + 软件的方式组成。借助着计算机的日新月异,数字化监控领域也随之也迅猛发展。但至今为止还没有出台任何国家或行业标准,客观上造成了数字化监控市场的极大的混乱。特别是在压缩格式方面更是如此:MPEG-1,MPEG-4,WALNET,H.263等等,图像质量也是众说纷纭,尤其是在网络方面几乎到了混淆视听的地步。原因很简单:演示起来相对烦琐,很多都是纸上谈兵,但这绝对是发展方向,现在还有什么不向网络化发展的呢?尤其是在Internet国际互联网方面。本文将介绍一些在选择及评测数字化产品方面的注意事项和技巧,希望对大家选择数字化监控主机有所帮助。