消防水泵房需不需要做烟感?

发布于:2003-12-02 09:41:02 来自:电气工程/建筑智能化 106 34664 [复制转发]
以下是引用zhoushu8在2004-2-15 15:07:00的发言:
不需要设的地方设计师设了,是对用户不负责任的表现,

若不需要设的地方都设了,那是水平差的表现,试想,凡是有房子的地方都设的话,那要你这个工程师干吗?一个工人就够了嘛,对得起甲方的设计费吗?

不同意!
说别人的错误时,自己千万不要犯此种类似错误!
我如果骂别的设计师水平臭,那我绝对不会犯类似的错!

全部回复(106)

只看楼主 我来说两句
  • sszhuifeng
    sszhuifeng 沙发
    完全没必要设。因为消防水泵房着火主要是配电箱及线路着火。配电箱一旦着火,有电气火灾监控系统,有消防巡检,有消防电源监控系统都可以反映配电箱状态,况且配电箱和线路着火都是发生水泵运行期间,水泵运行时候,泵房是有人的,所以没必要设。
    2014-10-24 16:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • sszhuifeng
    sszhuifeng 板凳
    电气工程师 发表于 2007-7-26 12:45 引自火灾自动报警系统设计规范附录D 火灾探测器的具体设置部位(建议性)亲,电子计算机房的主机房、控制室、纸库、光或磁记录材料库、重要机房、贵重仪器房和设备房、空调机房、配电房、变压器房、自备发电机房、电梯机房、面积大于50m2的可燃物品库房。这说的是电子计算机房的重要机房,而不是所有的重要机房。这么说的话,消防水箱间也必须要设置了。
    2014-10-24 16:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • yanfeng109
    yanfeng109 地板
    如果有配电箱和控制柜的话还是要装烟感的
    2013-11-28 12:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • wgviing
    wgviing 4楼
    suhuanzhen108 发表于 2005-1-11 09:54 个人认为应加。《高规》中要求空调机房设置探测装置,消防水泵房功能和重要性均与空调机房类似,故应设置。空调机房与水泵房本就不是同一种用途的,空调机房着火了是会蔓延的,但水泵房 1、无可燃物,2、与外界分隔。
    2013-11-20 23:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • xgreentea
    xgreentea 5楼

    楼主说得太偏激了,如果你有这么大本事的话就出个明确点的规范出来领导天下的设计师了,让大家都按你的意思办事,没这样的能力就按设计院的图做,没设计师很多大楼现在都建不起来了,凡事都得看两面。