土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 审查意见,莫名其妙!-封闭楼梯间探测器的设置

审查意见,莫名其妙!-封闭楼梯间探测器的设置

发布于:2004-01-05 17:38:05 来自:电气工程/建筑智能化 91 14531 [复制转发]
如果等楼梯间充满烟雾才报警,估计这楼也烧得差不多了。

全部回复(91)

只看楼主 我来说两句
  • azbd
    azbd 沙发
    2013版规范规定的设置范围倒是有楼梯间,但楼梯间设置的确没有多少用
    2016-12-29 10:50:29

    回复 举报
    赞同1
  • co1479893392867
    路过,看看学习一下。
    2017-01-04 09:37:04

    回复 举报
    赞同0
  • co1479446408568
    山东烟台的,我做过的项目,设计院都有设计。按图施工,有争议的东西,照图来或按照当地的消防验收标准来就好。一切为了顺利验收服务吗
    2016-12-27 16:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • co1472444778534
    谢谢楼主无私分享
    2016-12-05 12:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • cnhanhan
    cnhanhan 5楼
    以生产厂家的保护范围为准,设计只是指导方向,但大家一般就这么按设计做了,没有考虑企业标准。
    2016-11-30 11:39:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(91条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.32 万条内容 · 241 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于火灾报警系统审查意见的疑问

1、消防电话与火灾报警线路能不能共管敷设。审图认为不能,依据是JGJ/T16-92 24.8.6条。首先我怀疑该规范这一章必火规出现得早,是不是还是有效版本。另外,有些带电话插孔的手报,难道要进两个管么?2、我设计的每层保护开关均在首层总配电柜中,层配电箱只有隔离开关。审查意见认为切除相关区域非消防电源一定要在层配电箱内,不能在总配电室切除。3、我设计的建筑设了一个火灾报警控制器,每个防火分区设复视器,审查意见认为根据GB50116-98 5.2 区域报警控制器是系统的重要组成部分,不可不设。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10