[讨论]20031019-哪些场所不宜选用光电感烟探测器?

发布于:2003-10-17 08:50:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 6 2783 [复制转发]

答案:DE
根据:《全国民用工程电气技术措施》10.6.2

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • mhqychen
    mhqychen 沙发
    是这样的吧,相对湿度100%就是"指""的"(居然不给打出来这两个字)凝结出水珠,94%,95%....
    2007-11-03 15:13:03

    回复 举报
    赞同0
  • woshigaotian
    woshigaotian 板凳
    楼上说的太好了
    2007-11-01 16:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • szhjf
    szhjf 地板
    按前辈的经验了!鬼才知道它这场所相对湿度究竟是94%还是96%?
    2005-03-11 23:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • wuchun345
    wuchun345 4楼
    我想是不是相对湿度经常高于95%的话就会很容易产生烟尘烟雾什么的!
    2004-09-02 15:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • 小电容美眉

    7.2.4 符合下列条件之一的场所,不宜选择光电感烟探测器:


    7.2.4.1 可能产生黑烟;


    7.2.4.2 有大量粉尘、水雾滞留;


    7.2.4.3 可能产生蒸汽和油雾;


    7.2.4.4 在正常情况下有烟滞留;


    好象没强求“相对湿度经常高于95%。”