  • liu250mazi
    liu250mazi 沙发
    列兵,好好学习,天天向上。学习学习再学习。
    2007-12-25 11:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • lishouhua-hrb
    lishouhua-hrb 板凳


    你没开玩笑吧?这种运行方式,在两个并联变压器内部会产生很大的环流损耗!
    2007-12-24 22:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • ql1020
    ql1020 地板
    那我们做的两台Dd6,Dy11和Dd8,Dy1也是并联运行啊!!
    联结组并不一样啊~~
    2007-09-02 13:10:02

    回复 举报
    赞同0
  • yphy
    yphy 4楼
    关键的是阻抗必须相等,其它就是次要的
    2005-08-15 01:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • mars_qf
    mars_qf 5楼
    原边和副边的额定电压相等(变比相等);
    副边线电压对原边线电压的相位移相同;
    漏阻抗的标么值相等。
    2005-08-09 08:47:09