我看了一下,GB50054-1995
第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时, 屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时其间尚应增加出口。
第3.3.2条 配电室长度超过7m时 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。
GB50053-94
第6.2。6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
规范没有错,是 sofar MM没有看清楚题目的要求。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 876 人订阅
阅读下一篇
答案:ABD。根据低压配电设计规范GB 50054-95第4.1.1条。 多选
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
