土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 20040321-配电室长度超过几米时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端[原创]

20040321-配电室长度超过几米时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端[原创]

发布于:2004-03-20 20:39:20 来自:注册考试/注册电气工程师 12 16789 [复制转发]
答案:7m。根据低压配电设计规范GB 50054-95第3.3.2条。



全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • zsyndq
    zsyndq 沙发
    12楼是不是心动了?
    2006-12-05 21:01:05

    回复 举报
    赞同0
  • 独墅湖小子
    MM好可爱
    2004-07-19 15:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • sofargg
    sofargg 地板
    知道了,谢谢你们给我纠正了一个错误~
    2004-07-16 15:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • 江南小生

    我看了一下,GB50054-1995

    第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时, 屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时其间尚应增加出口。

    第3.3.2条 配电室长度超过7m时 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。

    GB50053-94

    第6.2。6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

    规范没有错,是 sofar MM没有看清楚题目的要求。

    2004-07-15 15:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • sofargg
    sofargg 5楼
    奇怪,我们的设计规范不一样?
    2004-07-14 21:17:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 876 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

20040317-配电线路应装设那些保护[原创]?

答案:ABD。根据低压配电设计规范GB 50054-95第4.1.1条。 多选