土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 一个配电线路(主开关为30mA的漏电断路器)最多允许多少台电脑同时工作?

一个配电线路(主开关为30mA的漏电断路器)最多允许多少台电脑同时工作?

发布于:2003-09-13 08:42:13 来自:电气工程/断路器 84 22720 [复制转发]
大鼻山兄,请看:
<漏电保护器安装和运行> (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。

全部回复(84)

只看楼主 我来说两句
  • lwhtzzx
    lwhtzzx 沙发
    条件允许,一对一最好。:D
    2013-07-27 23:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • gravity_scs
    gravity_scs 板凳
    学习了,78楼类似的事情我最近碰到过。回去我向电工要回拆下的微断看看
    2013-07-07 22:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • 多多爸79
    多多爸79 地板
    俺一般设计办公室都是一个回路10个插座,
    按每个插座300W计算,
    用施耐德DPN+vigi开关,
    貌似没有遇到跳闸的问题。
    2009-07-17 11:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhonghongyu0
    大概9台吧 我的就是没什么问题
    2009-05-25 17:28:25

    回复 举报
    赞同0
  • dzf888
    dzf888 5楼
    我们做小学电脑房的64台用32A30MA,一节课可跳几次,正准备分成6个回路.
    2009-05-08 11:36:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(84条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器的In与计算电流的关系?

导线的选择,用不用考虑断路器的额定电流呢?只要断路器的地额定电流大于线路计算电流就行了,也就是说断路器可以不工作在额定电流下了,对么?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10