星、三角启动接触器和热继电器的选择问题

发布于:2003-12-22 19:36:22 来自:电气工程/继电保护 79 38930 [复制转发]
10楼那个公式看不明白,能否解释一下呢

全部回复(79)

只看楼主 我来说两句
  • nuosc1718
    nuosc1718 沙发
    学习中,资料不错。
    2014-08-30 20:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳
    cn188 发表于 2009-10-15 09:20 三角接触器电流应为:1.25x额定电流/1.732 =0.72x额定电流 取安全系数1.25星接触器电流应为: …谢谢!!这下明白了!!还学习到了安全系数!!
    2014-08-30 01:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 地板
    zhubingshen 发表于 2014-8-29 15:57 额定电流时线电流,星三角启动的时候,三角形中的接触器是在相里面,而不是在线里面,线电流是相电流根号 …谢谢!!这下明白了!
    2014-08-30 01:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhubingshen
    bigshoes 发表于 2004-9-18 19:29 这下我更加郁闷了。到底我们平时计算电动机电流时,就是:P/(根号3×U×cos)。。。。这个算出来的到底是 …额定电流时线电流,星三角启动的时候,三角形中的接触器是在相里面,而不是在线里面,线电流是相电流根号3倍;星形接的启动的时候,电压又是三角电压的1/根号3倍;所以最后,星启动的时候是额定的1/3了!
    2014-08-29 15:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • cn188
    cn188 5楼
    三角接触器电流应为:1.25x额定电流/1.732 =0.72x额定电流 取安全系数1.25
    星接触器电流应为:1.4x额定电流/1.732/1.732 = 0.47x额定电流 取安全系数1.4
    2009-10-15 09:20:15

    回复 举报
    赞同0