土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 一个思考了很就久的问题:关于过载保护!

一个思考了很就久的问题:关于过载保护!

发布于:2004-01-07 17:45:07 来自:电气工程/电气资料 56 8157 [复制转发]
以下是引用ahen在2004-1-11 2:45:00的发言:
我现在道有个问题想请教一下,我们平时说的短路器的额定电流是就是长延时电流吗?
例如C65N的16A是长延时电流的话,那为什么短延时额定电流和短路器的迅时短路保护电流为什么在样本中没有出现?
以上各位前辈的解释对于大的短路器是行得通的,但是好象对C65N这样的小短路器不太适用。


查动作曲线啊

全部回复(56)

只看楼主 我来说两句
  • cb13856921502
    cb13856921502 沙发
    :victory: :victory: :victory:
    2009-08-21 14:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • bupaopian
    bupaopian 板凳
    大家分析的很清楚了,同时也得到学习
    2009-08-12 17:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • liruxue001
    liruxue001 地板
    这个问题学习了,谢谢各位的热情解释。
    2009-07-31 17:22:31

    回复 举报
    赞同0
  • yy1970
    yy1970 4楼
    Ib 断路器额定电流也可能远大于线路计算电流,所以公式中会有0.4—1的可选值。在设计时遇到需要从变电所引出变电所照明回路的时候可能遇到这种情况,一方面要求采用大分断能力的空气开关,一方面照明回路电流又特别小,我们总不可能选微断吧?所以0.4—1.0这种可选开关满足了这种大壳架,小整定的要求。
    再次重申,I2不是整定电流,是可靠动作电流。应该是性能指标
    2009-07-21 11:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • yy1970
    yy1970 5楼
    满足IB<=In<=Iz这个指标就可以了,还是电容美眉说的对,I2是断路器的一个性能指标,不是为了满足短时过负荷而确定的整定可选值
    2009-07-21 10:51:21

    回复 举报
    赞同0