土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高手,在线等!-负荷分配及变压器选择

请教高手,在线等!-负荷分配及变压器选择

发布于:2004-03-29 09:17:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
做一配电室,中央空调负荷300KW,办公负荷约150KVA,选用一台250KVA变压器和一台200KVA变压器并列运行,中央空调不用时停掉250KVA变压器,请问这种方案是否可行?由于中央空调负荷超过任何一台变压器容量,其启动时会不会造成某台变过载而开关跳,从而引起另一台也跳开?


全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • yushengqing800
    可以用一台400kva和一台200kva并列运行,高供高计。因为有季节性负荷,不用时可以停400的。用空调时两台并列运行。
    2008-11-13 20:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • saeymy
    saeymy 板凳
    变压器并联运行是没有问题的。只是一台变压器的容量不能小于空调机组主机的容量,可以把水泵和水塔放在另一台变压器上。
    2008-07-04 21:00:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]变压器速断保护灵敏系数不够,采用复合电压电流速断保护如何接线,如何整定值?

变压器采用纵联差动保护,可对变压器内部微小短路故障有较高的灵敏度。我想负序保护也一样,主要用于变压器的内部故障保护。变压器外部故障保护通过速断保护灵敏度应该是够的。

回帖成功