土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 大型泵站设计有关问题

大型泵站设计有关问题

发布于:2003-11-19 10:25:19 来自:电气工程/电气资料 85 9006 [复制转发]
2.有关规定可以看《电力设备过电压保护设计技术规程》,1500kw以下电机在《工业与民用配电设计手册》中也有。

3. 百叶通风口必须有,要通风散热。高压电容器往电机端子上接,要先搞清楚该电机接线盒能否装上两个并联电缆头。

全部回复(85)

只看楼主 我来说两句
  • yyg0371
    yyg0371 沙发
    学习ing~~~~~~~~~~~
    2008-10-09 17:49:09

    回复 举报
    赞同0
  • fengzhizi200479


    如果选择10KV电机,可以全压起动的话,还要电机起动柜吗?
    2008-10-02 15:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • fengzhizi200479
    今天看到这个帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!
    我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:
    1.到底是选择异步电机还是同步电机?
    个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。
    2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。
    3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?
    4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。
    5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关柜是否要和起动柜均设在机旁?
    6.如果采用全压起动,是否电机的控制操作只由给电机供电的开关柜就可以了?
    希望高手给予帮助解答,谢谢了:victory:
    2008-10-02 15:08:02

    回复 举报
    赞同0
  • wangxiang640
    1.4台变频是浪费,2台足够。
    2.采用低压电机,封闭式母线\电缆\开关柜造价都很高,运行故障多.
    2008-05-25 08:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • bobo04
    bobo04 5楼
    配电设备是没有多大差别,关键在于高压变频设备。尽管不知道6kV和10kV变频设备的差价,但是据我所知这两种电压等级的固态软启动器,差价大概在3倍以上。
    支持了...........
    2008-01-28 17:35:28

    回复 举报
    赞同0