民规上有规定电动机需降压启动的最小功率(11kw、15kw),我想请教一下工业用电动机有没有类似条文?


◆福建的朋友注意了 http://www.fjdq.cn/list.asp?bbsid=66

全部回复(214 )

只看楼主 我来说两句
  • 玄黄
    玄黄 沙发
    以下是引用麦克白在2004-5-20 11:20:00的发言:
    有论文专门算过,实际不到1/3变压器容量一般均可直起,1/4出自《工业与民用配电设计手册》,没事少灌水,多看书,HEHE。



    800KVA变压器,1/3为200KW电机,直起,行吗!no
    2004-05-20 11:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • 玄黄
    玄黄 板凳
    以下是引用杰哥在2004-5-19 14:50:00的发言:
    我作过75kW的直接启动。这一次做30kW的电动机,630kVA的变压器,我用直接启动,监理没有同意,非要我做降压启动。最后还是听他的,反正降压启动也不会出问题。

    你是不是设计院的,如果是干什么要听监理的,如果是施工监理他管不了设计,要他拿依据!
    2004-05-19 14:54:19