以下是引用麦克白在2004-5-20 11:20:00的发言: 有论文专门算过,实际不到1/3变压器容量一般均可直起,1/4出自《工业与民用配电设计手册》,没事少灌水,多看书,HEHE。
以下是引用杰哥在2004-5-19 14:50:00的发言: 我作过75kW的直接启动。这一次做30kW的电动机,630kVA的变压器,我用直接启动,监理没有同意,非要我做降压启动。最后还是听他的,反正降压启动也不会出问题。
主题
回复
粉丝
电气资料库
70.11 万条内容 · 718 人订阅
阅读下一篇
是额定功率。。额定功率是电气计算的基础。。。一般的计算就用该功率就行了。。基本同意二楼所说。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(214 )
只看楼主 我来说两句800KVA变压器,1/3为200KW电机,直起,行吗!no
回复 举报
你是不是设计院的,如果是干什么要听监理的,如果是施工监理他管不了设计,要他拿依据!
回复 举报