土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教消防报警方面的一个问题

请教消防报警方面的一个问题

发布于:2007-04-09 16:54:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人学水的,请教一下一个消防报警方面的问题.
我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.
问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
顺便请教一下,消防电梯在电方面有哪些要求啊?
谢谢!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • prefer2002
    prefer2002 沙发
    如果没有设自动报警系统,那是不是应该给水流指示器和型号阀配个主机?
    这也太浪费了吧
    2008-12-24 11:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • hustlove
    hustlove 板凳
    水流指示器没接到控制主机,怎么联动启动喷淋泵呢。。
    2007-10-25 20:34:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于环形接地体位置的问题!

删!自己的帖子不想发了,怎么删啊?

回帖成功

经验值 +10