土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ [求助]柴发做备用电在非消防情况下大马拉小车的问题

[求助]柴发做备用电在非消防情况下大马拉小车的问题

发布于:2004-06-21 22:27:21 来自:电气工程/电气资料 25 4325 [复制转发]
<求助> 柴发做备用电在非消防情况下大马拉小车的问题
柴发做备用电,柴发考虑了消火栓泵、喷淋泵、水幕泵、稳压泵、消防电梯、加压风机、排烟风机、应急照明等负荷。而备用电源在非消防情况下所带的负荷一般很少,(应急照明,稳压泵),所以主供电停电后,非消防情况下用柴发做备用电就会出现大马拉小车的问题。



各位高手是如何解决这个问题的。


----------------------------------------------
z_z_2003@sina.com
一切有为法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。
众生无边誓愿度。烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成。

2004-6-20 23:13:00 鲜花(0) 鸡蛋(0) xuedj



<此贴子已经被作者于2004-6-21 22:28:02编辑过>

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • c283434618
    c283434618 沙发
    恩,把消防负荷以及三级负荷接到同一个母线上,单火灾时候,切断三级负荷,这样就更大的利用了发电机了。我支持大鼻山的做法。
    2008-04-30 08:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • co1632005
    co1632005 板凳
    二者取其最大
    2007-07-16 09:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhangmaozhi
    zhangmaozhi 地板
    各位讨论的是那种:即有二级(一级)消防负荷,也有二级(一级)非消防负荷的建筑.在这种情况下备用电源容量的计算确实很麻烦,就项楼主说的那样.这时应考虑:非消防和消防两种状态都要满足,取其最大者. 但是消防时甩负荷一定要计算进去. 要论证的就是消防状态下,哪些二级(一级)附和可以甩???? 本人认为如二级负荷的照明、生活泵等等吧是可以甩掉的。 欢迎讨论
    2007-02-28 11:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • scl19800909
    以下是引用大鼻山在2004-06-21 23:39:00.0发表的内容:
    不应该出现大牛小车问题,否则就是不合理设计。

    如果一个一类高层 消防负荷200KW 一级负荷80KW 在非火灾情况下 市电断电 那么不还是大牛拉小车吗 还有什么更好的方法去解决呢?
    2006-12-27 12:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • hys_nc
    hys_nc 5楼


    不应该出现大牛小车问题,否则就是不合理设计。
    有道理!


    2006-04-17 13:37:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料

返回版块

69.99 万条内容 · 509 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑物防雷基本知识◆顶豆子喽◆(精品就是精品)

建筑物防雷讲义一、引言雷电是一门古老而有神秘色彩的科学,自从有人类历史以来,各个时期都记录着人们和雷电斗争的历史。自从富兰克林(Benjamin Franklin,1706—1790)研究大气物理建立雷电理论并发明了避雷针以来,人类同雷电的斗争进入了新的领域。富兰克林以后,现代工业化开始发展,尤其是在俄国工程师多勃罗奥里斯基(1862—1919)发明了三相感应电机和变压器实现电能远距离传输;美国发明家贝尔(1847—1922)发明了电话以后,人类很快进入了电气化时代。这个时候雷电的危害从过去的以直击雷击毁地上的人和物为主发展成为以通过导线传播的雷电波为主。经过长期的研究,人们建立起了感应雷和高电压反击的理论,弄清了高电压雷电波在金属导线上的传播规律,并于1890年发明了带串联间隙和熔断器的避雷器。1922年美国西屋电气公司研制成功了炭化硅避雷器,1972年日本日立公司研制成功了配电用无间隙避雷器,防雷科学得到了大的发展,高电压雷电保护技术基本成熟。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10