照明线路使用PE线吗?? lxylxy7205原创
照明线路使用PE线吗?? lxylxy7205原创
在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??
在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??
请大家指点哈。谢谢。
发布于
2004-06-21 17:05:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(305 )
cndcnd
我觉得加与不加PE线不能生搬硬套,规范制定的出发点就是人身设备的安全,所以如果环境条件有不安全因素,就一定要加,毕竟没地方卖后悔药!
2009-07-09 06:35:09
来自 PC
评论
举报
zhao81971017@126.com
电气验收规范里是说2.4米以下必须有地线
但是设计规范我没找到可以不加接地线
2009-06-13 15:29:13
来自 PC
评论
举报
爱芳的日子
那要看那种类别的灯具了
2009-04-05 18:03:05
来自 PC
评论
举报
wd152964976
在国家规范里,灯具安装不低于2.4米,可以不加pe,在国际标准中,象有金属外壳灯具都的加pe。象格栅之类的
强调潮湿环境千万不要机械的套用规范,什么2.4米以上不加PE线,那是绝对不可以的,
2009-03-13 11:39:13
来自 PC
评论
举报
hljjcr333
支持13楼,说的比较全面,但要强调潮湿环境千万不要机械的套用规范,什么2.4米以上不加PE线,那是绝对不可以的,我在一个洗浴工程中,要求灯位要加PE线。但受到同行们的反对,说都在2.4米以上不用加,我坚持我的观点最终还是加了。在运行中有一个灯位在检修时PE线脱离了,结果此处客人扶墙时出现很强的麻电感。这种现象是很危险的。应使我们引起注意!
2009-01-10 14:43:10
来自 PC
评论
举报