土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 关于补水系统的问题。

关于补水系统的问题。

发布于:2007-04-06 17:01:06 来自:暖通空调/专家热线 19 10903 [复制转发]
我有一个改造工程,补水泵扬程52m,系统高55m,为变频补水定压系统,运行时由于补水泵扬程不够,补不上去水,补水泵上气阀能够放出来气,运行时顶不开补水泵出口单向阀,水泵空转,泵入口水发热。请指教上述现象原因,气体是怎么来的?

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • xsgaojiancn
    xsgaojiancn 沙发
    补水泵扬程约为系统高度的1.1-1.3倍
    2010-01-27 10:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • hxp612
    hxp612 板凳

    同意该说话
    这个说话才是准确的
    如果补水泵在一层地面 选择 60米的扬程 应该够了!~
    2007-11-03 09:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • westboy_163
    westboy_163 地板
    补水泵扬程是根据补水点压力确定的,但还要计算水泵至补水点的管道阻力~
    2007-10-22 16:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • 175980387
    175980387 4楼
    补水泵扬程的选择应该比最大压力处多出3-5m
    2007-10-14 15:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • rt300
    rt300 5楼


    60米扬程的水泵应该可以//
    2007-09-08 23:09:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(19条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3548 条内容 · 54 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[热泵设计方案]热泵应用研究

对于热泵工程.实际上应由两部分技术组成1.是热泵主机的制造技术.2.是热泵系统的选型和系统的设计应用.喜欢讨论该话题的请进入.本人手中有同时能制冷\制热的热泵系统双向温度可调.QQ625889159

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10