土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ (搬家)建筑进线开关是否应该设置漏电保护?
单体进线开关是否需要设置漏电保护?
住宅规范要求需要设置,功能是为了防电气火灾,但既然如此,为何只有住宅需要呢?办公楼就不需要防电气火灾吗?还有当变电所在建筑里面的时候,这个防电气火灾的漏电保护应该设置在哪里 ?

全部回答(5 )

  • 城市边缘
    以下是引用molili在2004-6-20 21:50:00的发言:
    我们一般都在进线总箱总开关或面积较大时楼层箱总开关处设300MA或500MA的漏电开关防电气火灾的,在插座回路等设30MA漏电防人身安全,消防负荷都是双电源独立拱电的拉,消防负荷回路不设任何漏电保护,这样做并没有什么矛盾的地方啊!
    想明白了,谢谢!我做的工程多数是设发电机或者EPS,末端切换,但是双电源进线的话,比如两路10KV进线,各带一半负荷,互为备用,那么进线处就不能装RCD了,只能装在低压柜出线(非消防回路)上了。
    <此贴子已经被作者于2004-6-21 14:45:29编辑过>
    2004-06-21 14:32:21 来自 PC 评论 举报
  • 城市边缘
    molili回帖:我们一般都在进线总箱总开关或面积较大时楼层箱总开关处设300MA或500MA的漏电开关防电气火灾的,在插座回路等设30MA漏电防人身安全,消防负荷都是双电源独立拱电的拉,消防负荷回路不设任何漏电保护,这样做并没有什么矛盾的地方啊!
    2004-06-21 14:30:21 来自 PC 评论 举报
  • 城市边缘
    最近又想到了另外一个问题,如果建筑进线装了漏电保护,消防时怎么办?消防时发生接地故障是很经常的,如果漏电保护动作跳闸,那岂不危险的很?
    2004-06-21 14:29:21 来自 PC 评论 举报
  • 城市边缘

    zhaokaikai回帖:

    下列场所宜设:
    1。商业大厦。2。博物馆展览馆建筑。3。影剧,歌舞,娱乐建筑。
    4。餐饮酒店建筑。5。医院,福利院,幼儿园。6。易燃,易爆场所。
    7。公寓,高层居住建筑等。。
    可采用漏电保护或绝缘监视。。
    变电所在建筑物内。如何考虑不是很清楚。。不知道加上零序保护是不是能满足。。
    高手来分析一下。。我一般都不考虑出线加漏电。。

    2004-06-21 14:28:21 来自 PC 评论 举报
  • 城市边缘

    大鼻山回帖: 如果严扣国家规范,只是住宅进线有要求。

    如果经济性允许,普通办公楼等也宜设。深圳有地方规定,普通民建进线也设漏电保护。

    2004-06-21 14:27:21 来自 PC 评论 举报