以下是引用molili在2004-6-20 21:50:00的发言: 我们一般都在进线总箱总开关或面积较大时楼层箱总开关处设300MA或500MA的漏电开关防电气火灾的,在插座回路等设30MA漏电防人身安全,消防负荷都是双电源独立拱电的拉,消防负荷回路不设任何漏电保护,这样做并没有什么矛盾的地方啊! 想明白了,谢谢!我做的工程多数是设发电机或者EPS,末端切换,但是双电源进线的话,比如两路10KV进线,各带一半负荷,互为备用,那么进线处就不能装RCD了,只能装在低压柜出线(非消防回路)上了。 <此贴子已经被作者于2004-6-21 14:45:29编辑过>此贴子已经被作者于2004-6-21>
zhaokaikai回帖:
下列场所宜设:1。商业大厦。2。博物馆展览馆建筑。3。影剧,歌舞,娱乐建筑。4。餐饮酒店建筑。5。医院,福利院,幼儿园。6。易燃,易爆场所。7。公寓,高层居住建筑等。。可采用漏电保护或绝缘监视。。变电所在建筑物内。如何考虑不是很清楚。。不知道加上零序保护是不是能满足。。高手来分析一下。。我一般都不考虑出线加漏电。。
如果经济性允许,普通办公楼等也宜设。深圳有地方规定,普通民建进线也设漏电保护。
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.63 万条内容 · 152 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
大鼻山回帖: 如果严扣国家规范,只是住宅进线有要求。
如果经济性允许,普通办公楼等也宜设。深圳有地方规定,普通民建进线也设漏电保护。