这种结构如何解决?
砌体地上结构六层,地下一层,底部一层局部为15.7x6.9米会议室,上部为普通砖混住宅楼,这种结构如何处理? 底部大空间会议室可设砖垛壁住?设砼柱?会议室四周砖墙采用配筋砌体?
哪位高手遇到此类似问题?如何解决?这种结构还考虑质心与刚心的重合吗?
发布于
2007-04-05 20:04:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(6 )
jasonlee131
梁上采用砼加气块是可以减轻自重,但这样上部结构的横墙就比较少了,对抗震不利.
可能还是要做成底框的好些.
2007-04-08 13:52:08
来自 PC
评论
举报
terence
如果不采用底框结构,会议室上部每层设梁,梁上为砼加气块,采用砼壁柱,会议室四周墙采用密构造柱布置或加筋砌体,以提高会议室墙刚度,是否可行?
2007-04-06 20:37:06
来自 PC
评论
举报
sjch
只能做成底框结构,做别的难以满足各方面的要求,而且不好用!
2007-04-06 17:21:06
来自 PC
评论
举报
zhurongwu
做成底框结构可以满足要求
2007-04-06 10:30:06
来自 PC
评论
举报
terence
7度,0.1g加速度
2007-04-06 06:46:06
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
terence
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
252
回复
103
粉丝
5
+ 关注
私信
砖混结构
返回版块
10.04 万条内容 · 253 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
可能还是要做成底框的好些.