一制罐厂房86.2*56.2米,每跨8*8层高一层为4.8,二层为4.2米,一层局部层高9米,有行车,照度要求200Lx,业主要求采用大功率节能灯。一层跟二层每跨布置4盏65W的节能灯,9米高的每跨布置两盏150W的节能灯不知道这样可不可以。哪位前辈出来指点一下。如果采用进卤灯那应该怎么布置。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1. 采用TT系统。配电箱出线装设剩余电流动作保护装置。
2. 最好选用四芯电缆(三根相线和一根中性线,TT系统无保护线,灯具保护线就地接地)。
3. 一根电缆,依次接单相灯具时,按照L1,l2,L3,L3,L2,L1....顺序。
4. 应传输距离较远,影响电缆截面选择的主要因素不再是载流量,而是电压损失。具体电压损失,根据一根电缆单相需要带的灯具个数,传输距离,和试选取的电缆截面来计算。
5. 关于控制问题,要看需要满足你们什么样的控制要求。因为是电缆隧道,肯定是很少开灯,所以控制回路的选择可以不必考虑节能问题,而是考虑安全和方便控制。