如果设定温度升高,蒸发温度压力如何变化
如果设定温度升高,蒸发温度压力如何变化
请教
如果设定温度升高
蒸发温度压力会如何变化?(空调系统)
如果压缩机不停机
当设定温度升高
制冷一路走旁通阀
请问蒸发温度及压力会变化吗?
下图蒸发压力是反复变化的吗
谢谢
发布于
2007-04-05 11:56:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
killzx99
明白了
谢谢
2007-04-10 17:09:10
来自 PC
评论
举报
nitsu
蒸发压力和冷凝压力随工况变化确实是变化的!但存在一个幅度!
如果把冷冻水水温设定调高5度,其蒸发压力变化不超过0.1MPA,高压测的变化更小!如果只是直观的看表压来确定系统冷媒量是否充足,是很难掌握的,起码是在量上,多一点,亏一点,是很难准确的判断!如果相差太多,就比较直观了!
再说说你的图!
你的图上的"压力平衡装置"怀疑是受电器控制动作的,不是自动打开自动关闭的KTV之类部件!
看系统是非启停式冷水循环系统,猜测是利用该部件来实现制冷制热的转换,当温度制冷至所需温度,压缩机不停机,给蒸发器加热,达到上限,转换制冷!
这应该是一个恒温系统,对系统水温的控制精度有很高要求!
2007-04-10 11:49:10
来自 PC
评论
举报
killzx99
也就是说有热力旁通阀
蒸发压力和冷凝压力是随工况变化的
那就没办法判定系统高低压是否正常了?
比如亏气,制冷剂多
无法通过显示的吸排气压力判定了
是吗
2007-04-10 11:10:10
来自 PC
评论
举报
峰哥
个人观点,仅供参考!
1.在水流量不变的前提下,由于在采用了旁通来调节蒸发器的供液量,所以蒸发压力是变化的。
2.正如荣昌制冷所说设定温度升高,蒸发温度和压力都会随之而升高。
3.冷凝压力也会变化,由于采用了旁通,进入冷凝器的制冷剂流量增大,同时进入冷凝器的制冷剂温度又高,所以冷凝压力也升高。
4.关于为什么采用临界压力来判断,不太明白,请指教!
2007-04-07 21:42:07
来自 PC
评论
举报
killzx99
就单说上图
那就是说蒸发压力和冷凝压力
是随时变化的
那该如何运用制冷剂临界压力判断系统问题呢?
2007-04-06 09:13:06
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
相关推荐
killzx99
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
125
回复
1595
粉丝
88
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.01 万条内容 · 85 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
谢谢
