如果大家正在用2010版的PKPM算钢结构的时候 ,尤其是钢框架,在算柱脚的时候 相信很多人都会碰上这个问题 : 不管上层荷载大小,不管怎么调试柱截面, 柱脚总是算不过去,除非做成埋入式的。如果柱脚形式要选固接第一种的话 柱脚螺栓就会需要的很大才能在pkpm中算过去。
出现这种问题的主要原因大家相信都知道了,这个主要是PKPM中加入了一项新的规定引起的,如果在现有条件下,想满足这项规定,只有将柱脚做成埋入式的。但这样的柱脚对于底层的钢框架来说显然是浪费的,没有必要的。
对于这样的问题(仅针对于底层的钢框架) 我们依然用老版本的PKPM的结果 如果用的是2010版本的,那么先不要管柱脚的红,查看柱脚信息文件,如果只是最后两项的塑性承载力不够的话那就不用管了!直接出图就可以了。出计算书的时候删掉那两项就可以了。
希望这个能给一些新手带来帮助。
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句嗯 不管了!至少目前为止都是这么处理的。因为你可以试试 即使就是一个一层的小钢框架 即使没有大的荷载 柱脚要满足这一项的话 也需要6个48甚至是以上的螺栓才能满足 ,这个跟实际情况俨然是不符合的
回复 举报
回复 举报